EDI(Eiecterodeionization)又称连续电除盐技术,是国际上二十世纪九十年代逐渐兴起的纯水处理技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体。通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用与离子交换树脂对水中离子交换的作用,在电场的作用下实现水中离子的定向移动,沈阳高纯水设备从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氧离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。所以EDI整个制水过程不需酸、碱化学药品再生而连续制取高品质超纯水,它具有先进技术、结构合理、操作简便的优点是绿色环保产品,工业纯水设备可广泛应用于电力、电子、医药、化工、电度和食品等,是水处理最先进设备。
设备参数
EDI 单元
进水流量( m3/h) : 3.63
产水流量 ( m3/h) : 3.30
浓水流量( m3/h) : 0.33
EDI 模块型号 -LXM30X
设备外形 665.3×605.5×318.4
设备自重 123kg
淡水接口 DN32
浓水接口 DN20
动力配备
电压 交流220伏特 50赫兹
功率 5KW
EDI 是水处理技术上一项革命性进步。该技术应用电再生离子交换除盐工艺取代传统混合离子交换除盐工艺 DI 。通过离子交换树脂及选择性离子膜达到高脱盐效果,与反渗透结合的联合工艺使产水水质可达 10~15M Ω· CM 的高规格产水。
EDI操作运行维护
这包含系统的初期启动和运行过程中的启动/停机。沈阳纯净水处理设备为了保持系统的长期良好运行,需要对系统运行数据进行定期记录,以便日后日常运行维护。而且日常运行维护数据对于在设备故障判断和决定采取何种措施方面有重要意义。
1、启动前的检查通过运行反渗透装置,将其处于回流状态。
测试EDI进水水质的下列指标:
进水水源 二级反渗透产水
进水当量电导率(包括CO2与Si) <40μS/cm
硅 <1.0 ppm 以SiO2计
铁,锰,硫 <0.01 ppm
氯/氯化物 <0.02 ppm以Cl2计
硬度 <1.0 ppm以CaCO3计
溶解的有机物 <0.5 ppm TOC中的C计
PH 值 4-11
最大进水压力 bar (1-45℃)
标准流量下压差 1.4-2.1 bar
标准回收率 90-95%
最高进水温度 45℃
最低进水温度 5℃
直流电压(V) 0-600
直流电流(A) 0-6
2、检测流量开关动作以及相关连锁动作是否正确(若需要的话,RO连锁动作也需要测试
3、设定报警控制值;
4、EDI启动程序
在设计流量下,调节阀门直至产水压力比浓水排放压力高2-5psig。重复以上步骤,直至系统运行符合设计产水量和浓水流量。计算系统回收率,与设计值比较。
开启模块电源开关,缓慢调节显示板直流电源至需要数值。注意观察出水水质。
记录所有运行数据。测试所有流量限位开关和相关连锁动作。确保当浓水循环流量不足时, EDI供电模块断电。