客服电话:13392555277
企业 设备 信息 人才 职位 资讯 论坛
环保帖吧>>  版主:yeilong
全自动加药装置使用步骤说明
-作 者: ltldfang     
-时 间: 2014/9/10 13:52:38
-阅 读:1574

  一、全自动加药装置介绍

  我公司提供的循环水系统配置的全自动加药箱是通过在线检测系统、全自动加药系统来控制,该自动控制系统可以确保加药的精准性,通过化学药剂的投放,有效防止循环水系统中出现的结垢、腐蚀、细菌滋生等问题。

  二、全自动加药装置工作原理

  全自动加药装置由控制系统和加药系统组成,控制系统由工业酸度计,调节仪,变频器及控制电路组成。加药系统由加药泵,药箱组成。

  样水经冷却器后冷却为温度在20~35℃之间,酸度计检测被测样水的PH值,一方面以数字的方式显示,另一方面将其转换为4~20mA的标准信号输出 至MPS可编程序控制器。 MPS可编程序控制器将输入信号与给定值比较,根据比较结果按一定的算法进行逻辑运算,并输出相对应的4~20mA电流控制变频器改变加药泵电机的转速, 加药泵电机转速的改变达到控制加药泵量的要求,从而使被控对象的参数运行在最佳状态。该系统设有保护功能:当药箱液位为低液位时,有低液位接点信号送至MPS, MPS将不启动加药泵。当加药管道的压力高时,有压力高信号接点送至MPS,MPS将不启动加药泵。(此二接点信号有用户提供,或在订货时订此二套仪表)

  三、全自动加药装置特点

  1、可高精度投加各种配比的水处理药剂,计量准确。

  2、自动化程度高,操作简单,能耗低。

  3、安装及使用,维修简单、方便。

  4、耐腐蚀性强,耐强酸强碱,安全可靠。

  5、如用户需要,系统可实现远程控制,并入计算机管理系统。

  6、投资最省,运行最稳定。

  四、全自动加药装置安装

  1、设备尽量安装在系统管网附近,距离应控制在2米内。

  2、设备工作电压:220V/50Hz。

  3、设备入水口、出药口应采用软管与设备连接。

  4、设备与系统连接的入水管、加药管应为PVC管或镀锌钢管。

  5、设备与墙壁之间预留500mm的安装和维修距离。

  五、全自动加药装置使用注意事项

  1、加药时,打开启动计量泵(应确保此计量泵及相关管路畅通完好)对应的一路管路,关闭另一路管路。

  2、装置顶部设有溢流管,防止药液的溢流,通过排污管路流出。

  3、在加药计量泵的入口处设有管式过滤器,防止大颗粒固体物质进入计量泵,将计量泵损坏。

  六、全自动加药装置维护方法

  加药装置的管路应随时保持畅通,定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查,观察这些部位是否有沉积物质,如发现这些症状,应及时加以清理。

  要定期检查计量泵进料口是否堵塞,对管线、过滤器定期清洗,以防堵塞。

  定期检查搅拌装置,查看搅拌轴是否转动灵活,叶轮是否扭曲变形,联轴套是否松动,以免轴扭力过大,消耗搅拌功率,如有损坏应及时更换。

  要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查,以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用,避免长期启用或停用同一台泵。

  全自动加药装置自动化性能强,装置运行精准,能够准确的对其它设备添加适量的药剂,操作简单,使用放心。