手术室净化工程平面设计的类型
-作 者: mymymy     
-时 间: 2015/8/15 9:52:37
-阅 读:1843

  手术室净化工程是为提高医院质量、减少或消灭术后感染而设计的。现代先进的洁净车间技术被各级医院广泛用于手术室、产房、中心护婴室、烧伤病区、ICU、血液透析房、中心供应室、药厂等。国外医院数据表明:采用净化技术,术后感染率从8.9%下降为0.26%,而采用超净化技术,术后感染仅为0.1%。为此,近年来我国各级医院已踊跃采用先进的净化工程技术,大大促进了医院的现代化建设。

  手术室净化工程流线分离与平面类型

  手术室的目的之一是:要求最大限度的保持接近无菌的清洁环境,减少创伤感染。顾名思义它要求是:尽管不可能达到无菌状态,但是,以手术室为中心的清洁区域与手术部外的非清洁区域为界线的划分,中间清洁区域的设置,以及如何处理人员和物品的流向或称流线仍然是我们的设计重点。

  随着手术室清洁管理的重要性不断地被认识,我们发现手术室内病人、医师、护士、工作人员、机器和物品根据治疗、工作的阶段大致可以分为六种流向:1、手术前病人。2、手术后病人。3、手术前工作人员。4、手术后工作人员。5、手术前灭菌。6、手术后器材。根据这六种流向可以细分成几十种平面类型。今天,我们把最常见的六种平面型介绍给各位。

  手术室净化工程平面设计的类型

  1、中央清洁型:洗完手的医生和护士以及灭菌器材,都从中央清洁侧进入手术室,手术后则从反对侧(外周走道侧)离室。病人的手术室出入则都从外周走道侧进行

  2、中央供应型:有升降机或电梯运来的灭菌材料,通过中央厅送入各个手术室。在中央厅里面工作的人员则必须进行洗手和换衣后进入其中。其他的人员包括洗手医生、护士和病人都从外周走道侧进入和离开手术室。使用后的器材则由外周走道侧搬出手术室。

  3、外周供应型:平面布局大致上与中央供应型几乎相同,只是手术室周围的灭菌器材,洗手医生、护士等工作人员、病人的流向正好相反。

  4、污物回收型:从防止感染的观点出发,使用后的被污染器材、浓盆吸引瓶等的处理被认为最为重要。这样,将使用后的器材和手术室中所产生的废弃物则由外周走道侧送出。其他的任何器材、工作人员、病人等的出入则全部由中央侧进出入。这种平面型我们称之为外周回收型。

  5、单向通过型: 此类型则是,无论是病人,工作人员还是器材的流向都单方向进行,不允许逆向。不允许清洁流向与非清洁流向交差。这个是手术室净化工程最彻底的设计方案。

 