客服电话:13392555277
企业 设备 信息 人才 职位 资讯 论坛
环保帖吧>>  版主:yeilong
垃圾渗滤液系统调试步骤及培训内容
-作 者: wei06     
-时 间: 2020/5/20 11:45:49
-阅 读:1253

垃圾渗滤液系统调试步骤:在净水联动试车正常经确认后,开通渗滤液进水管道,使渗滤液进入处理系统,进行系统工艺总调试。与此同时,正式取样、化验、分析,得出各采样点水质分析指标后,确定水处理效果。当总出水指标达到设计要求后,即完成调试任务。工艺调试总的原则是逐级、单座调试。

系统开始调试前,对渗滤液进行水质监测,详细指标有:CODe,、BODs、NH3-N、 PH值、碱度、硬度等,水质监测后方可开始整个系统调试。

在膜组件已安装、清洗完毕后,dtro膜系统可以并入污水管路,开启运行工作。以下为启动步骤:

一、膜系统、水箱和管路清洗

人工清理各物料箱、清洗箱、产水箱,清除焊渣杂物等,用自来水冲刷后从排放管路放空。

二、 管道的试压试漏

三、冲刷各段系统的管路。

先将膜壳的端盖打开,将特制的滤液堵头装上,然后装上膜壳,开启增压泵,调节回流阀,系统压力在3bar下检测,发现漏点马上处理。

四、水联动运行测试

管道试压试漏后进行水联动测试。

用纯水代替废水进行预处理系统的试运行,模拟废水运行时的温度、压力。

按正常的运行程序开启膜系统,调整相关的阀门,把压力、流量、温度等设备运行参数调整到正常设计运行时的参数,观察单体设备是否在正常的范围内工作。如有分歧错误进行校正。

五、管道和设备分别进行化学清洗。

六、 检测各台泵的运行情况(包括噪声、压力流量及电流等情况)

七、 膜芯的安装

1、 沿进水方向推入膜芯。

2、安装端盖联结件。

3、 安装膜端盖。

4、安装端盖卡簧及固定螺栓。

八、膜芯的清洗和检测

1、进行膜水通量和截留率的检测。

2、做好废水的取样,检测废水的指标,对照合同附件上的指标,检査是否符合进膜系统的要求。

3、根据操纵规程进行物料运行,根据数据表格填好运行数据。

4、取样检测经由膜处理的料液是否符合合同附件要求的指标。

操纵职员培训及内容:

1、系统工艺流程。

2、电气仪表特性(变频器等)。

3、系统操纵参数及运行步骤。

4、单体设备特性(泵、阀、过滤器、膜、换热器等)。

5、系统及单体设备的保养与维护。

6、实际操纵培训。



帐 号:   密 码: 企业 [注册] 个人 [注册]
标 题:

          
跟 贴:
作者:
字节:
时间: