客服电话:13392555277
企业 设备 信息 人才 职位 资讯 论坛
环保帖吧>>  版主:yeilong
增湿塔的安装和日常使用维护
-作 者: wzh777555     
-时 间: 2009/12/15 11:09:41
-阅 读:11482

增湿塔的安装和日常使用维护

 

前言 

  增湿塔水泥厂工艺上主要作用是对干法窑窑尾废气进行增湿处理,降低废气中高温粉尘比电阻,提高窑尾电收尘工作效率,保护环境,回收粉尘,降低物料消耗。 

  从近年水泥工艺设计上可以看出,增湿塔作用越来越重要。发挥了增湿作用还起到了入磨热风调节作用,原料烘干式立磨需要和运行状况,控制增湿塔喷水量来调节增湿塔出口温度,废气温度可170˚C-300˚C之间灵活调整, 

            

  1.使用位置进行分类 http://www.jstchb.cn

  增湿塔一般气流流动方向与粉尘沉降方向关系分为顺流式和逆流式,顺流式增湿塔具有结构简单,安装方便,操作技术要求不高等特点, 2500T/D5000T/D8000T/D10000T/D熟料生产线均采用顺流式增湿塔,采用顺流式增湿塔废气处理系统具有布局合理,流程简单特点,同时采用顺流式增湿塔系统阻力较小节省电耗。 http://www.jstchb.cn

  增湿塔再设计布置位置又分为强负压型布置和低负压型布置。 

  一般生产线原料区域采用双风机方案设计均采用强负压布置,就是将增湿塔放窑尾高温风机以前,并利用增湿塔本身部分替代部分预热器废气排风管。这样系统对窑尾高温风机耐高温性和耐磨性要求很高,但对增湿塔本身钢结构强度和耐高温性要求较高,增湿塔满负荷运行时候壳体承受5000Pa-6000Pa负压,同时温度异常情况下可能达到450˚C。同时对增湿塔本身密封要求很高,增湿塔漏风对窑系统工艺影响非常大,密封好坏直接决定窑系统通风,直接影响窑运行工况,对熟料电耗、热耗影响很大。 http://www.jstchb.cn

  生产线原料区域采取三风机方案设计增湿塔一般采取低负压布置,就是将增湿塔放窑尾高温风机后面,这样对增湿塔本身钢结构强度和耐高温性要求比强负压布置要求低,满负荷运行时候壳体承受最大负压500Pa-1000Pa之间,异常情况下增湿塔壳体将承受最大负压2000Pa-3500Pa之间。高温风机增湿塔之前,高温含尘废气直接进入高温风机,这样系统对窑尾高温风机耐高温性和耐磨性要求很高。 http://www.jstchb.cn


  2.安装时注意事项和业主监控重点内容 

  增湿塔安装主有塔身部分、排灰部分、保温部分、喷水系统部分组成。 

  增湿塔安装注意事项主垂直度、焊接点、密闭性、保温性、管道防冻等方面。 

  增湿塔塔身一般高度30-50之间,直接安装混凝土基础上,塔身就是几段圆筒焊接组成,圆筒壳体又是骨架支撑承载部分,安装焊接时一定要用经纬仪多方向检测垂直度,确保安装后塔身不倾斜。防止出现恶劣操作环境下增湿塔出现变形倾斜故障,损失严重。

http://www.jstchb.cn 

  焊接点直接决定增湿塔结构强度,一般注意焊接缝要满焊并达到设计焊缝高度,有条件可以焊接缝加焊槽钢加固。圆筒对接焊接时要杜绝十字焊缝出现,焊缝要错开2以上,是圆筒焊缝对接焊缝,都需要满焊。要内外焊,要清渣后一层一层焊。同时每道焊缝要施工单位报验后方可进入下道工序。增湿塔入口分布板和导流板焊接一定要焊牢,谨防运行中导流板或分布板脱焊掉落造成严重事故。 

  密闭性塔身密封要严密外,排灰装置锁风要严密,人孔门要密封良好,膨胀节安装要密封,同时要预留压缩活动空间。喷枪插孔密封也要认真处理。喷枪水管接口密封同样十分重要。 http://www.jstchb.cn

  保温性是指增湿塔本身外保温性能。外保温性能差,四周散热作用,易造成增湿塔中运动截面空气层中心与四周存较大温差,易导致喷水雾化效果差,易滴水,造成粉尘结块堵塞灰斗和回灰系统,塔体内壁易结露与粉尘结大块。维持窑运行,停止增湿塔工作,被迫粉尘外排造成浪费,同时出口空气温度波动大,温度变化差可达到100度左右,导致窑尾电收尘收尘效率低,粉尘排放不达标,同时对窑磨稳定运行造成不利影响。外保温性能良好,四周散热作用小,确保增湿塔中运动截面空气层中心与四周保持较小温差。喷水雾化效果可以到保证,壳体内侧不结露就不会形成挂壁结料,空气温度分布均匀,粉尘比电阻均匀下降,粉尘性质接近,有利于窑尾电收尘高效运作。为窑磨稳定运行中重要条件---风稳创造了条件。 http://www.jstchb.cn

  管道防冻主指高压增压供水系统防冻和增湿塔顶部喷水系统防冻工作,主要指是北方区管道防冻工作,高压增压供水系统和增湿塔顶部喷水系统要有彻底排水装置,冬季停机不使用情况下,应将设备内部积水放空,困难可用压缩空气将设备、管道内部积水吹尽,防止积水结冻冻坏设备。管道防冻主管道四周包裹保温棉,确保低温运行时不被冻坏。 


  3.常见易发故障和防范措施 http://www.jstchb.cn

  a、增湿塔因操作不当被负压吸扁或变形。 

  正常增湿塔壳体承压为7200Pa左右,高温情况下壳体承压大大下降,窑尾风机作用下壳体承压为4000-6000Pa左右,窑尾预热器出口废气温度因操作不当,废气温度超过450˚C时,增湿塔壳体承压大大下降,壳体高温和高压作用下发生软化吸扁或变形,导致事故发生。 

  防范措施可以采取增湿塔入口处加设一道冷风阀,增湿塔入口温度超过400˚C时自动打开降温;也可以运行程序上设置当增湿塔入口温度超过400˚C时报警并自动降低窑尾风机转速,增湿塔入口温度超过450˚C时窑尾风机自动跳停。 

  b、运行中灰斗易积灰堵塞。 http://www.jstchb.cn

  粉尘重力作用和水颗粒吸附作用下大量沉降到增湿塔下部集灰斗中,灰斗角度较平缓、粉尘颗粒较潮湿易粘附、回灰能力偏小都容易造成运行中灰斗积灰堵塞,同时集灰斗壳体外保温效果差,易造成集灰斗内壁结露导致收集粉尘变潮湿易粘附。 

  防范措施一要对灰斗角度检查并改造,加大角度,使回灰顺利下滑;二是做好增湿塔外保温,减少壳体内壁结露;三是定期检测回灰量,评定回灰螺旋输送装置输送能力是否能够满足运行时回灰需求;四是做好喷枪日常维护保养工作,减少因喷水雾化效果差而导致粉尘潮湿易粘附造成灰斗堵塞事故。 

  c、运行中容易湿底 http://www.jstchb.cn 

  因喷水雾化效果差而导致粉尘潮湿易粘附造成灰斗堵塞事故又称湿底,主要原因是增湿塔喷水枪喷水雾化效果差,或喷枪分布和长短搭配不合理造成。增湿塔喷水枪喷水雾化效果差主要原因有水压波动大,水压低,水枪喷嘴磨损严重等,关键是确保水箱稳定水位、水过滤装置不堵塞通水顺畅,同时定期对多级增压泵进行切换保养维护。喷水枪同样要不断切换保养维护,准备足够喷嘴备件,运行中暂时不使用喷水枪要外置并用防雨防锈材料将喷水枪严密包好(注意要将喷水枪插孔用盖板盖好,杜绝漏风)。http://www.jstchb.cn 

  喷枪分布和长短搭配不合理造成湿底,这完全需要对系统风运动方向和趋势分析,同时要考虑到增湿塔本身入口处筒体设置了导流板和气流分布板平衡筒体截面各处风速和流量,实际经验,两个短枪不能连续布置,两个长枪可以连续布置。增湿塔本身筒体截面各处风速和流量设置了导流板和气流分布板平衡,实际上中心风速和风温比四周风速和风温高一些。 

  d、运行中喷水枪易堵塞 http://www.jstchb.cn

  运行中喷水枪易堵塞原因有两点,一是水质差,水垢或杂质堵塞。二是运行中暂时不使用喷水枪没有外置,导致喷口被粉尘堵塞。http://www.jstchb.cn 

  防范措施一是定期清洗水箱和过滤器,经常水枪定期检查互换使用,喷口磨损及时更换处理。过滤器损坏及时更换;二是运行中暂时不使用喷水枪要外置并用防雨防锈材料将喷水枪严密包好(注意要将喷水枪插孔用盖板盖好,杜绝漏风)。 

  e、水箱水位无法稳定,易断水或溢水浪费 http://www.jstchb.cn

  这主水箱浮球阀工作不正常造成,原设计是一道浮球阀,巡检和日常检查不到位导致浮球阀很容易损坏,可以进行技术改造,设置两道浮球阀,上下布置高度差为500mm,提高浮球阀可靠性,保持水箱水位稳定2米位置。这样就确保了增湿塔供水稳定,工作稳定,减少对系统窑磨工况影响。 

  f、增湿塔壳体开裂 http://www.jstchb.cn

  主要原因是焊接点焊接质量差造成,焊接质量差壳体此处可能产生应力集中导致焊接处发生撕裂或开口并高温高压作用下加剧损坏。防范措施是安装焊接时严格施工规范施工,一般注意焊接缝要满焊并达到设计焊缝高度,有条件可以焊接缝加焊槽钢加固。圆筒对接焊接时要杜绝十字焊缝出现,焊缝要错开2以上,是圆筒焊缝对接焊缝,都需要满焊。要内外焊,要清渣后一层一层焊。同时每道焊缝要施工单位报验后方可进入下道工序。 

  g、回灰不稳定,时多时少 http://www.jstchb.cn

  主窑工况不稳定,喂料和系统风波动大系统存较大漏风导致增湿塔内存塌料现象,处理措施主提高操作员技能水平,稳定窑磨运行工况,加强日常系统堵漏工作,减少漏风对工况影响和波动。 


  4.日常维护内容 

  a.外保温巡查; 

  b.水枪定期检查互换使用; 

  c.水箱排污处理,定期清理箱底杂物; 

  d.回灰系统畅通; 

  e.水管防冻; 

  5.加强增湿塔使用管理意义 http://www.jstchb.cn

  重视环保和节能,认真贯彻国家环保节能等规定,采用先进工艺装备,采取有效措施控制、治理粉尘污染,减少物料生产损失,确保各排放点粉尘浓度达到国家标准规定,充分体现环保和清洁生产要求。降低企业环保处罚风险,同时提高企业物料利用率,减低原料成本,提高企业效益。

 

 

电袋复合除尘器,电袋除尘器,电袋组合式除尘器;

 

技术项目设计人王芝海简介: (15005106507) 从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。拥有国家专利二十项.主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近3亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,也是”863“.国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与。星火热电厂75/小时锅炉袋式除尘,脱硫设计方案主要负责人...200511月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料65T/H高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器,240T/H电袋复合除尘器及脱硫通过日本专家审核,。出口粉尘浓度≤20 mg/ Nm3 。山西左权鑫兴冶炼厂硅冶炼电炉烟气净化除尘,山西安泰焦化厂4000M

26000M2的大型阻火防爆型脉冲除尘器在焦炉除尘.重庆太极集团制药厂20t/h-75t/h燃煤锅炉袋式除尘及脱硫系统. 济南钢铁股份有限公司第一烧结厂660000 m3/h电袋复合除尘器主设计,山东江泉集团临沂烨华焦化厂6000M2大型阻火防爆型脉冲除尘器整体设计,河南省汝州巨龙实业有限公司75t/h燃煤锅炉烟气电袋复合除尘脱硫系统工程,河南中孚实业股份有限公司12.5万吨电解烟气净化系统,广西北海高岭科技15平方,25平方电除尘器,黑龙江双鸭山水泥厂100平方和50平方电除尘器,江苏射阳热电有限公司88平方电除尘器等。。。。。。

 

一,除尘器,布袋式除尘器,袋式除尘器;

 

  静电除尘器,电除尘器,电除尘; 碱回收炉电除尘器

 

三,电袋复合除尘器,电袋除尘器,电袋组合式除尘器;

 

四,脉冲布袋除尘器,锅炉除尘器,低压脉冲布袋除尘器;防爆袋式除尘器

 

五,除尘设备,烧结板除尘器, 塑烧板除尘器,滤筒式除尘器

 

六,木工车间设备除尘,气箱脉冲除尘器,立窑除尘.

 

七,选粉机,增湿塔,电解铝除尘器,布袋除尘器阻火装置,除尘器阻火装置,

 

八,电炉及精炼炉除尘系统

 

除尘设备

 

十,锅炉脱硫,烟气脱硫

 

为客户提供全套的设备图纸,使得客户能根据自己的需要生产其急需的设备,从而节约了大量的设备投入资金和运输费用。

 

专业团队提供国内外各行业除尘投标前咨询、资料准备、设备选型、技术标书制作、协助商务技术谈判以及中标后工程管理咨询、图纸设计、设备监造、调试及运行的服务。同时,为客户提供全套的设备设计图纸,使得客户能根据自己的需要生产其急需的设备,从而节约了大量的设备投入资金和运输费用。

 

 盐城市天澄环保工程技术研究所

 

地址:江苏省盐城市开放大道102号邮编:224003   

 

邮箱: jstc888@126.com

 

电话:0515-83033975传真:0515-88296006

 

         13004488475   15005106507

 

网址http://www.jstchb.cn

 

 

 

 



帐 号:   密 码: 企业 [注册] 个人 [注册]
标 题:

          
跟 贴:
作者:
字节:
时间: