GMP车间洁净室风速的问题
-作 者: ltldtm     
-时 间: 2013/5/20 15:26:30
-阅 读:1747

LCD生产洁净车间莱特莱德GMP认证车间对于A级有推荐的风速参数(并非强制性的),BCD级在GMP中却是以换气次数来进行规定的,暖通专业的人会对其进行换气次数和送风风速间的换算(只要房间尺寸确定,这两个参数是可以相互换算出来的)。但对于药厂的人BCD级,只要求对A级区域的风速,和BCD级的换气次数进行控制,不会说同时要求既监控风速,又监控换气次数。这个你可以参见ISPE协会发布的空调通风(HVAC)系统指南,这是为制药行业编写的净化空调系统的指南。我没有电子版,你可以去网上搜一下,是英文版的。另外,还有我国2010年新发布的洁净室设计及验收规范(国家规范GB)。