根据阳离子在床内树脂层的分布状况,阳床漏Na+便说明树脂接近失效。为保证产水水质,使阴床更好地工作,不能漏Na+量太多。所以一般规定阳床产水漏Na+量超过100μg/L便视为失效,一般应控制在80μg/L以下,否则停止交换(制水)。
强酸型软化树脂失效时水质变化情况分析
通过观察产水水质变化可以看出,当阳离子交换树脂失效时,水中Na+含量首先升高(称为漏Na+ ),随之酸度开始下降,再运行一段时间后水硬度才开始升高。所以,在运行时控制Na+ (pNa)和酸度,而硬度在开始运行时监督。顺洗水无硬度,Na+小于200mg/L,投入运行制水,产水Na+小于100mg/L,如果产水Na+小于100mg/L,酸度下降,为0.025mmol/L,则视树脂为失效,立即停止制水,进行树脂的再生。
阳床产水的酸度是用甲基橙作指示剂测出的,它的酸度为水中强酸阴离子的总和。正常运行时,产水酸度稳定在一定数值,产水中Na+含量在100μg/L以下,而Ca、Mg硬度为零;当失效时,酸度下降,Na+含量很快升高。
但应注意,控制阳床失效不能单测Na+。因为测Na+含量的PNa计是高频电压输入,受外界电磁干扰严重,会给测量带来误差。所以,当判断阳离子交换树脂产水快失效时,必须同时测酸度,若酸度下降,说明Na+含量升高,才能视为真正失效。
如果阳床间断运行,当(浮动床)第二次或第三次开始运行时,产水酸度会比正常低,Na+含量偏高。这是因为在停用期间,阳离子交换树脂层中的离子会发生渗透反应,使床内存水。当再开始运行时,可能出水水质差,但这不应视为树脂已失效,应经过比刚再生完投床顺洗时的时间略长后再测产水水质看是否合格,如果不合格,便视为树脂失效;如果合格,设备必须继续运行制水。