富莱克软化水阀是软化水设备中的核心控制部件,如果它出现故障必定会影响到整套工艺的出水水质,因此如发现富莱克软化水阀出现故障应及时解决。
富莱克阀门持续循环
1、定位板与主控板的连接线故障。(如持续循环时间超过2分钟,则在显示屏上显示—E1—并闪烁)
2、定位板故障。阀芯漏水,腐蚀定位板,导致不能定位。
3、磁铁损坏,磁性不足以与定位板上的霍尔元件产生信号。磁铁不能用在强震动或强磁场等环境中。
排水口持续排水
1、阀体内部漏水。
A、进水中含有大的硬颗粒将阀芯的定密封片划伤,导致漏水。
B、定片下的橡胶密封圈损坏。
C、阀芯内有异物致动片开裂,导致漏水。
2、阀门处于反洗或正洗位置
A、阀门在反洗或正洗位置、其它未到位会窜流的位置停电。
B、水压高,阀门在反洗或正洗位置带不动。
射流器喷嘴直接从排水口流出。
九、进出水口开裂
1、进出水口开裂
A、安装时,生料带过多或拧得过紧等;
B、搬运时,利用进出水口来搬运罐体等。
C、进出水口管路安装不规范。(主要是家用)
软化阀反洗时向盐箱注水
反洗时,出水口与射流器相通,即与吸盐口相通。因此,反洗时,出水口/出水管的水会向射流器倒流。
解决办法
A、盐箱内加装液位控制器;
B、出水管路上加装电磁阀或止回阀;
C、阀体高于储水箱及出水管路。
当富莱克阀门发生故障时,首先要找到原因,按照相应的解决办法及时解决,这样才能够保证设备能够正常工作。