  西宁医院水处理纯化水生产系统采用二级反渗透或反渗透和离子交换组合工艺,由预处理及反渗透主机和后处理三部分组成,利用现代科技RO反渗透原理,将水中的有机物、重金属、化学化合物、细菌去除,去除率达99%以上,出水符合国家纯化水标准。

  医用纯水制备装置工艺简介

  1、传统预处理工艺由机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器组成。而最新工艺由机械过滤器、保安过滤器和超滤组成。

  2、反渗透系统由高压泵和反渗透组成,反渗透还可以分为一级反渗透和二级反渗透。

  3、精处理系统由离子交换和微孔过滤器组成。

  4、后处理由EDI和微孔过滤器组成。

  最后杀菌系统由紫外线杀菌和臭氧杀菌二种以上工艺,广泛应用于药厂、生物制剂厂、电子、涂装、电镀、化工、医药、食品、等领域的纯水制取,医药浓缩分离、药液过滤等项目。

  医用纯化水设备用水要求

  1、医院专用纯水机结构设计应简单、可靠、拆装简便。

  2、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。

  3、设备内外壁表面,要求光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。

  4、制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。

  5、注射用水接触的材料必须是优质低碳不锈钢或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。

  6、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。