  富莱克控制器调试步骤准备工作和注意事项介绍

  a、 软水设备在调试及运行前应按厂家要求安装完毕进、出水、排污管道和阀门;

  b、 自来水、电源及排水沟准备就绪;

  c、 打开旁通阀,让自来水冲洗管道至出水变清,然后关闭阀门;

  d、 控制器再生程序分别为:反洗(BACK WASH)、吸盐与慢洗(BRINE/RINSE)、快洗(REPID

  RINSE)、盐箱注水(BRINE REFILL)。

  FLECK控制器的调试工作

  1、 调整控制器到工作位置,让水流进树脂罐,当水流停止时,打开阀门以放尽罐中空气,然后关闭;

  2、 插上电源,观察是否工作;

  3、 控制器时间设定 按动Up 或Down 键可调整时间,连续按住可连续调整;

  4、 控制器简单编程(控制器时间非12:01PM)

  a、 同时按住Up 或Down 键,5 秒后控制器进入编程模式,此时编程指示灯亮;每按一

  次Extra Cycle 键,控制器程序进入下一步程序;

  b、 产水量设定 按动Up 或Down 键可以设定软水器再生前的产水量;

  c、 再生时间设定 按动Extra Cycle 键,程序进入再生时间设定,通过按动Up 或Down

  键可以实现再生时间的设定;

  d、 再生日期设定 按动Extra Cycle 键,程序进入再生日期设定,通过按动Up 或Down

  键可以实现再生日期的设定;

  e、 退出编程 按动Extra Cycle 键,控制器退出编程模式。

  5、 控制器全面编程

  按动Up 或Down 键,将时间设定为12:01PM(必须设定为该时间,才可以进行全部程序内容的调试);然后通过按动Up、Down、Extra

Cycle 键即可进行对控制器全部程序内容的编程,程序内容及步骤见附表<控制器全面编程及相关代号的意义列表。>

  6、 软水器即时再生方式 按动Extra Cycle 键,开始再生程序----

  a、 对于即时再生控制器,按动Extra Cycle 键后,即开始再生程序;

  b、 对于延时再生控制器,按动Extra Cycle 键后,工作状态指示灯开始闪动,控制器

  将在当日的预先设定时间开始再生程序;

  c、 按住Extra Cycle 键5 秒钟后,延时再生类型控制器即被强制进入再生程序;

  7、 再生步骤 按动Extra Cycle 键,控制器进入再生程序(此前,盐箱加满大盐粒,禁用细盐、碘盐、将水加至空气止回阀顶部)

  a、 控制器进入步骤1(BACK WASH),反洗1-8 分钟,按动Extra Cycle 键;

  b、 控制器进入步骤2(BRINE/RINSE),吸盐/ 慢洗2-58 分钟,按动Extra Cycle 键;

  c、 控制器进入步骤3(REPID RINSE),快洗3-8 分钟,按动Extra Cycle 键;

  d、 控制器进入步骤4(BRINE REFILL),注水2-11 分钟;

  e、 按动Extra Cycle 键,控制器返回工作状态。

  8、 将各进水、出水、旁通阀门调至工作状态。