客服电话:13392555277
企业 设备 信息 人才 职位 资讯 论坛
技术交流 >>  版主:yeilong
管道除湿机除湿系统中变风量设计的几个问题
-作 者: faiveleyair     
-时 间: 2014/9/24 9:11:54
-阅 读:1778

管道除湿机除湿系统中变风量设计的几个问题

管道除湿机风量的确定:变风量系统的最大风量不是系统内各房间设计风量之和,因为管道除湿机系统提供的冷、热量可以随各房间负荷变化而在管道除湿机系统内部调整,所以应该根据管道除湿机系统的同时湿负荷率确定最大风量。管道除湿机系统的同时湿负荷率与建筑朝向、窗墙比、房间数及内部使用情况等因素有关,应通过具体分析确定,一般为70~80%除湿机系统的最小风量一般可按最大风量的40~50%确定,同时还应该校核最小新风比、换气次数,并保证气流组织不恶化的要求。

管道除湿机系统风量的调节方法:对于节流型变风量系统,当一些房间送风量减少时,管道除湿机总风量也应该减少。这时如果不采取措施减少管道除湿机送风机的风量,管道除湿机风道内静压也将上升,结果非但不能节省风机的动力消耗,而且还会引起系统漏风量的增加。此外,管道除湿机过量节流也会引起噪音增加,甚至会使风机进入不稳定区工作。管道除湿机管道静压过大也会使末端装置调节失灵,为此需在风道内设静压控制器,根据管道除湿机风道内静压变化来控制风量系统总风量。



帐 号:   密 码: 企业 [注册] 个人 [注册]
标 题:

          
跟 贴:
作者:
字节:
时间: